壓力變送器敞口容器的液位測量
更新時間:2024-11-27 16:35:27
開放式儲液罐液位測量意味著儲液罐向大氣開放,大氣壓的任何變化都會影響罐內的過程流體壓力。在這種液位測量應用中,變送器的低壓側可測量大氣壓力,從而消除了大氣壓力對儲罐液位的影響。變送器的高壓側連接到儲罐,因此可以測量儲罐中的實際液位。
敞口容器法蘭式差壓變送器測量
在化工生產中的介質,常常會遇到有雜質、結晶顆粒或有凝聚等問題,容易使連接管線堵塞,此時需要采用法蘭式差壓變送器。在膜盒、毛細管和測量室所組成的封閉系統內充有硅油,作為傳壓介質使被測介質不進入毛細管與變送器,以免堵塞。
而當測量密閉受壓容器的液位時,可考慮用兩臺壓力或者一臺差壓變送器,即測量下限一臺測量上限一臺。它們的輸出信號進行減法運算,即可測出液位。這時一般選用差壓變送器,在容器內液位與壓力值不變的情況下,還可以用來測量介質的密度。
而對于密閉容器,由于內部與大氣隔絕,當過程流體填充或排空儲罐時,儲罐內的壓力可能會從正壓變為真?。罐?nèi)壓力的這種變化會直接影響所測量的液位,除非對此進行補償。將差壓變送器的低側管道連接到水箱頂部就可以做到這一點。所以當要測量密閉罐液位時,必須使用差壓變送器,而在敞口容器內測量液位時需要一臺壓力變送器即可。以上就是壓力變送器敞口容器的液位測量的一些介紹,更多產品詳情內容請關注“壓力變送器”欄目。